بسم الله الرحمن الرحيم تقرير عن بعض المشاكل التى تواجه المهندس فى موقع العمل 1 - عدم كفاءة عمل المضخة فى الموقع .
المضخة لها انتاجية محددة و معروفة و لكن نرى فى الموقع ان المضخة لا تعطى هذه الانتاجية بل تعطى اقل منها و هنا تكون المشكلة فى :-
* القطر الداخلى للانابيب على الاقل ان يكون ثلاث امثال المقاس الاعتبارى الاكبر للركام الكبير .
* ان تكون الخلطة غير مناسبة للضخ اى تكون الخلطة جافة جدا او مبللة جدا و تكون قابلية التشغيل لها غير مناسبة للمضخة .
* يجب ان يكون للخرسانة ف حالتها اللدنة اختبار الهبوط بين 40 و 100 مم و ان يكون معمل الدمك بين .90 و .95 .
* الالتزام بقابلية التشغيل ضرورى لتفادى الاحتكاك الزائد داخل الأنبوب بالنسبة للخلاطات الجافة جدا او حدوث انفصال حبيبات الركام بالنسبة للخلطات المبللة جدا .
* يمكن ان تكون انبوب الماكينة مسدود جزئيا و بالتالى يستدعى الامر تنظيف الانبوب او تغييرة فى اسرع وقت قبل ان تجف الخرسانة .
* يجب عند الصب بالمضخات ان يتوفر معدات صب احتياطية تحسبا لتعطلها فى اى وقت .
2 - حدوث انفصال حبيبى للخرسانة اثناء الصب .
* الخرسانة تصب من ارتفاعات عالية مما يؤدى الى حدوث انفصال حبيبى و لحل هذة المشكلة يجب ان يكون ارتفاع الصب من 90 – 120 سم او استخدام انابيب لتقليل ارتفاع الصب .
* تصادم الخرسانة بجوانب الشدة فى حالة صب الاعمدة يؤدى الى انفصال الركام الكبير و بالتالى يقع الركام الكبير اسفل العمود و يترك المونة الاسمنية و الركام الصغير و هذا يدل على انفصال حبيبى فى الخرسانة .
* كثرة دمك الخرسانة يؤدى الى حدوث انفصال حبيبى بها .
* عدم انزال رأس الهزاز الميكانيكى راسيا فى الخرسانة يؤدى الى حدوث انفصال حبيبى .
* عدم خلط و دمك مكونات الخرسانة جيدا يؤدى الى حدوث انفصال حبيبى .
* صب الخرسانة على شكل اكوام ثم تسويتها لا حقا يؤدى الى حدوث انفصال حبيبى .
3 - ظهور فواصل بيين طبقات الخرسانة عند الصب .
* عند صب الخرسانة على طبقات فانة يلزم التاكد من ان الطبقات السابقة قد دمكت جيدا قبل وضع الطبقة اللاحقة و ان تكون الطبقة الاولى لدنة عند وضع الطبقة الثانية حتى يتم تداخلهما مع بعض لضمان عدم حدوث خطوط انفصال تظهر عند فك الشدات .
* يجب عند الدمك بواسطة هزاز ميكانيكى التأكد من ان راس الهزاز قد اخترقت الطبقة السفيلة لاتمام عملية الدمك بيين الطبقات و التاكد من القضاء على الفواصل بين الطبقات .
4 – حدوث تشققات و تصدعات فى الخرسانة .
* الخرسانة فى الاجواء الحارة تحتاج الى عناية اكبر من الخرسانة فى الاجواد المعتدلة و يجب انا تحفظ الخرسانة من اشعة الشمس لتقليل درجة حرارة الخرسانة لتفادى التشققات و التصدعات الناتجة عن اختلاف درجة الحرارة بين الليل و النهار .
* يجب معالجة الخرسانة باستمرار و رشها بالماء لتبريد الخرسانة ولا يجب ان يكون الماء ابرد بكثير من الخرسانة لتفادى التصدعات الناتجة عن الفرق فى درجة الحرارة بين الخرسانة والماء .
* صب الخرسانة فى الصباح الباكر او باليل اذا امكن و ذلك لتقليل الانكماش الحرارى و التصدعات الناتجة عنة