اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح مختار
مشكور يا بشمهندس علي هذا العمل ولكن اريد ان اوضح للمهندس ايمن ان زيادة ال slump عن 10 سم ليس بالضرورة معناه زيادة ماء الخلط ولكن لكل موقع ظروف الصب الخاصة به ومواصفاته التي تحدد التشغيلية المطلوبة وفي اي مواصفات يوجد مدي لهذا الاختبار اي انه اذا تم طلب الخرسانة بهبوط 10 سم فانه يتم قبولها حتي اذا وصل الهبوط الي 12.5 سم او قل عن ال 10 سم بنفس المقدار( 2.5 سم ) هذا حسب الكود البريطاني اي انه اذا جاءت الخرسانة التي تطلب هبوطها 10 سم وحققت في الموقع هبوط 10 سم او 11سم او 9 سم او 8سم او 12 سم ففي كل هذه الاحوال هي مقبولة الا لو زاد الهبوط عن 12.5 او اصبح اقل من 7.5سم فهي ناجحة ولا يتم رفضها |
جزاك الله خيرا يا باشمهندس ... لكن هذا الكلاام لا ينسب إلى ... فإنه للمهندس أبو أحمد " السودان " فيمكن إختلااف الأكواد هى السبب فى تلك الآراء
شكرا على الإضافة